一、核心類型判定(先明確用戶核心疑問)
IQ38-D1PA50 接近開關:為電感式金屬感應類型,核心通過電感線圈感應金屬目標產生的電磁變化實現檢測,僅對鐵、鋼、銅等金屬材質響應,無法識別塑料、玻璃、液體等非金屬目標,適配工業場景中金屬工件的定位與檢測需求。
SI-M3057-N25PO 接近開關:同樣為電感式金屬感應類型,基于電磁感應原理工作,僅針對金屬目標觸發信號,非鐵金屬(如鋁、不銹鋼)檢測距離會略短于鐵金屬,適用于對金屬目標識別精度要求較高的自動化場景。
二、IQ38-D1PA50 技術參數與接線要點
關鍵技術參數:
檢測距離:50mm(針對鐵金屬,非鐵金屬約為 30mm),切換頻率 200Hz,重復精度≤3%;
供電規格:直流 10-30V DC,支持三線制(PNP 輸出,常開型),負載電流≤200mA;
環境適應性:外殼為 304 不銹鋼材質,防護等級 IP67,工作溫度 - 30℃至 + 80℃,能抵御粉塵、油污及中強度振動。
接線方式:
線纜顏色區分:棕色線接電源正極(+),藍色線接電源負極(-),黑色線接信號輸出端(檢測到金屬時輸出高電平);
安裝與接線注意:支持非埋入式安裝(M38 螺紋尺寸),接線前需斷開電源,屏蔽層建議接地(接地電阻≤4Ω)以減少電磁干擾,線纜標配長度 2 米,耐油耐磨,適配工業復雜環境。
三、SI-M3057-N25PO 技術參數與接線要點
關鍵技術參數:
檢測距離:25mm(針對鐵金屬,非鐵金屬約為 15mm),切換頻率 400Hz,重復精度≤2%;
供電規格:直流 10-30V DC,支持三線制(NPN 輸出,常開型),負載電流≤150mA;
環境適應性:外殼為黃銅鍍鎳材質,防護等級 IP67,工作溫度 - 25℃至 + 75℃,適配中小型設備金屬檢測場景。
接線方式:
線纜顏色區分:棕色線接電源正極(+),藍色線接電源負極(-),黑色線接信號輸出端(檢測到金屬時輸出低電平);
安裝與接線注意:支持埋入式安裝(M30 螺紋尺寸),傳感面需與金屬目標垂直對齊,間距控制在 25mm±0.5mm,接線端子擰緊扭矩 1.2N?m,防止虛接發熱,線纜避免與動力線平行敷設(間距≥10cm)以減少干擾。
四、兩款設備共性與差異(輔助選型)
共性:均為電感式金屬感應,依賴電磁感應原理,防護等級均達 IP67,適配直流供電(10-30V DC),支持三線制接線,抗油污、粉塵能力強,適用于工業自動化生產線、機床、輸送設備等場景。
差異:
檢測距離:IQ38-D1PA50(50mm)長于 SI-M3057-N25PO(25mm),適配長距離檢測需求;
輸出類型:前者為 PNP 輸出,后者為 NPN 輸出,需根據控制系統輸入類型(如 PLC DI 模塊極性)匹配;
安裝方式:前者支持非埋入式,后者支持埋入式,需結合設備安裝空間與檢測需求選擇。
五、應用場景適配(結合類型與參數)
IQ38-D1PA50:適用于大型倉儲設備金屬托盤定位、重型機床大尺寸工件行程限位、礦山機械金屬物料識別等長距離檢測場景;
SI-M3057-N25PO:適用于電子生產線小型金屬元件到位檢測、包裝機械金屬卡扣識別、自動化夾具金屬工件夾緊確認等中短距離檢測場景。
六、使用注意事項(避坑要點)
兩款設備均僅對金屬響應,若需檢測非金屬目標(如塑料、液體),需更換電容式接近開關,避免選型錯誤導致無法使用;
供電電壓不得超出 10-30V DC 范圍,信號端負載電流需控制在額定值內(IQ38-D1PA50≤200mA,SI-M3057-N25PO≤150mA),禁止直接接入大功率設備;
在低溫(≤-25℃)或高溫(≥75℃)環境使用時,需提前確認工作溫度適配性,避免設備性能衰減或損壞。