去除板式換熱器中的有機鹽垢,可以采用化學清洗法,這種方法能有效滲透并分解垢層。?12 以下是一種常見的處理流程,結合了具體步驟和注意事項。
?化學清洗法?:使用專門的有機鹽垢清洗劑(如某些有機酸或復合清洗劑),通過循環或浸泡方式,使清洗液與垢層發生反應,從而溶解并剝離污垢。?12 這種方法溫和,能避免損傷板片表面。?
?預處理?:
先對換熱器進行開式沖洗,用清水去除表面雜質,確保清洗效果并減少清洗劑消耗。?
拆卸換熱器時,需測量并記錄板束壓緊長度,拆卸后小心取出板片,避免損壞密封墊片或板片。?
?清洗過程?:
?配制清洗液?:根據垢層成分選擇清洗劑(如甲酸、檸檬酸等有機酸),并添加緩蝕劑和表面活性劑,以降低腐蝕風險。?34 例如,甲酸溶液可按比例與水、緩沖劑混合。?
?循環清洗?:將清洗液注入換熱器,采用靜態浸泡(如2小時)與動態循環(如3-4小時)相結合的方式,期間定期交替正反沖洗,確保清洗液充分接觸垢層。?
?監控反應?:每隔一段時間檢測清洗液濃度,當濃度變化小于0.2%時,可認為反應結束。?
?后處理?:
?中和與沖洗?:酸洗后用堿液(如氫氧化鈉溶液)中和殘留酸液,再用清水反復沖洗至中性(pH≈7)。?
?鈍化處理?:為防止板片腐蝕,清洗后可進行鈍化處理(如使用鈍化劑),形成保護膜。?
?檢查與重裝?:清洗后檢查板片是否完好,更換老化密封墊片,然后按原尺寸重新組裝換熱器。?